La largeur des voies d’évacuation requise pour les salles accueillant plus de 200 personnes est calculée en appliquant un certain facteur :
- de plain-pied : 60 cm par tranche de 100 personnes
- sous-sol et étages (salles reliées par des escaliers) : 60 cm par tranche de 60 personnes


Article de l'Assurance immobilière Berne
La résistance au feu requise pour un système porteur ou le nombre d’issues devant conduire hors d’un bâtiment dépendent entre autres du nombre de personnes pouvant se trouver dans une pièce.

Article de l'Assurance immobilière Berne
En cas d’urgence, les personnes doivent pouvoir s’échapper rapidement d’un bâtiment. Les portes dans les voies d’évacuation jouent un rôle important. Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et rapidement à tout moment, sans clé ni autre moyen auxiliaire.

Article de l'Assurance immobilière Berne
La largeur des voies d’évacuation et le nombre d’issues nécessaires dépendent du nombre de personnes pouvant être présentes dans une pièce. Pour un concert de musique classique par exemple, le nombre maximum de personnes correspond au nombre de places assises. Pour d’autres usages, par exemple dans les grands magasins, cela n’est pas possible. Dans de tels cas, le nombre de personnes est calculé en fonction de la surface au sol de la pièce.