Selon la directive de protection incendie AEAI 18-15, des postes incendie et extincteurs portatifs sont requis pour des bâtiments industriels et artisanaux, entrepôts de plus de 1’200 m2 consacrés à ces affectations. Est-ce qu’il s’agit de surfaces cumulées dans tout le bâtiment consacrées à ces affectations ou bien de la surface du compartimentage coupe-feu?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Emplacement du bâtiment

Valais

Affectation du bâtiment

Artisanat, industrie

Hauteur du bâtiment

moins de 11 m de hauteur

Il s’agit de la surface cumulée de l’affectation dans le bâtiment.

Veuillez noter que selon l’annexe à la chiffre 2 de la directive de protection incendie 18-15 Dispositifs d’extinction, des extincteurs portatifs sont requis même pour les bâtiments industriels et artisanaux jusqu’au 1200 m2. Le valeur indicative est un extincteur portatif par 600 m2. Le trajet à parcourir jusqu’à l’appareil d’extinction le plus proche ne doit pas excéder 40 m (voir Chiffre 3.1.2 de ladite Directive de protection incendie).