Dans un immeuble de 5 étages, les corridors doivent-ils laisser libre un espace de 120 cm de largeur pour permettre l’évacuation du bâtiment ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Emplacement du bâtiment

Valais

Affectation du bâtiment

Immeuble collectif

Hauteur du bâtiment

entre 11 m et 30 m de hauteur

Selon la directive de protection incendie AEAI 16-15 Voies d’évacuation et de sauvetage chiffre 2.4.5, les voies d’évacuation horizontales doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m. Cette largeur s’applique à tous les bâtiments comportant plusieurs compartiments coupe-feu, comme par exemple les immeubles collectifs.