Nous voulons créer un nouveau local pour le stockage des huiles, env.14 fûts de 200l, local 20,5m2 au sol, à l’intérieur du bâtiment. Quelles sont les préconisations au niveau incendie, détection incendie, renouvellement de l’air, extincteurs, et autres?

Article de l'Assurance immobilière Fribourg

En réponse à cette question et conformément à l’art. 5.2.2 de la directive de protection incendie 26-15 « Matières dangereuses » de l’AEAI, le local pour le stockage d’huile avec un point éclair > 60° nécessite uniquement un compartimentage coupe-feu EI60