Wir planen eine 6-geschossige Überbauung mit 254 Wohnungen über einem eingeschossigen Parking mit ca. 125 Parkplätzen. In welche Qualitätssicherungsstufe wird das eingeteilt? Aufgrund der Nutzung Wohnen denke ich QSS1 aber gemäss der Brandschutzrichtlinie 11-15 sind Projekte der QSS1 «klein, einfach und mit wenigen Nutzungseinheiten». QSS2 trifft es da besser: «klein bis mittelgross, mit mehreren, verschiedenen oder ausgedehnten Nutzungen». Was gilt?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 bis 30 m hoch, Kanton Zürich

Gemäss Brandschutzrichtlinie 11-15 Qualitätssicherung Ziffer 3.4.1 wird ein Gebäude mit einer Brandabschnittsfläche über 12 000 m2 der Qualitätssicherungsstufe 3 zugeordnet. Bei 254 Wohnungen gehen wir davon aus, dass die Summe der Brandabschnittsfläche des Gebäudes über 12 000 m2 liegt. Die Festlegung der Qualitätssicherungsstufe liegt jedoch im Ermessen der in Ihrem Kanton zuständigen Brandschutzbehörde. Wir können Ihre Frage daher nicht abschliessend beantworten, sondern empfehlen Ihnen, sich an diese Behörde zu wenden.

 