Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Muss ein Baukran an den Blitzschutz angeschlossen werden?
Beitrag der Solothurnischen Gebäudeversicherung
Gibt es Vorschriften, wie viele Personen sich in einem Festzelt aufhalten dürfen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie viele Personen sich in einem Zelt aufhalten dürfen, hängt von der Anzahl und Breite der Ausgänge ab:
- 1 Ausgang, 90 cm breit: bis 50 Personen
- 2 Ausgänge, je 90 cm breit: 51 bis 100 Personen
- 3 Ausgänge, je 90 cm breit oder 2 Ausgänge, 1,20 m und 90 cm breit: 101 bis 200 Personen
- Bei einer Belegung mit mehr als 200 Personen muss jeder Ausgang mindestens 1,2 m breit sein. Die notwendige Breite der Fluchtwege wird mit einem Faktor berechnet: 60 cm pro 100 Personen.
Diese und weitere Informationen finden Sie in den Brandschutzmerkblättern «Veranstaltungen sicher durchführen» der GVB und «Zeltbauten für temporäre Veranstaltungen» der VKF.
Was muss in einem Brandschutzkonzept enthalten sein?
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis
Im Treppenhaus (vertikaler Fluchtweg) eines Wohnhauses mit drei Geschossen und Dachgeschoss soll als Sichtschutz ein Vorhang aufgehängt werden. Welche Anforderungen muss der Vorhang erfüllen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie häufig müssen Mitarbeitende über Fluchtwege, Feuerlöscher und das Verhalten im Brandfall instruiert werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen wir im Erdgeschoss des Treppenhauses unter der Treppe einen Verschlag aus Baustoffen RF1 erstellen, um Festbänke zu lagern? Der vertikale Fluchtweg würde nicht tangiert.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf ich in einer privaten Abstellhalle mit 15 Parkplätzen meinen Camper mit einer 2.75 kg Flüssiggasflasche parkieren?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welcher Abstand ist zwischen einer Trafostation (2.35 m x 3.25 m, 2 m hoch) und einem Gewerbebau auf der Nachbarparzelle gefordert?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
An einer Veranstaltung in den Gemeindeturnhallen werden rund 500 Personen erwartet. Wie werden die erforderlichen Notausgänge berechnet und welche Mindestbreite müssen sie aufweisen?
Beitrag der Gebäudeversicherung Graubünden