Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Unter welchen Auflagen darf auf einem Einstellhallenplatz eines Mehrfamilienhauses Brennholz gelagert werden? Braucht es eine spezielle Abdeckung oder einen Schrank?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf in einem Liftmotorenraum ein Gestell mit Ersatzteilen aufgestellt werden? Dürfen in einem Lüftungsraum Kunststoffschläuche und weitere Gegenstände gelagert werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Zwischen zwei Einstellhallen – beide verfügen über eigene Fluchtwege und Ausgänge mit Kennzeichnung – befindet sich ein Brandschutztor mit einer Türe. Muss diese Türe auch als Fluchtweg gekennzeichnet sein?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Beziehen sich die Mengenangaben in der Brandschutzrichtlinie 11-15 «Qualitätssicherung im Brandschutz», Ziffer 3.4.1 (z.B. brennbare Gase über 1’000 kg oder leichtbrennbare Flüssigkeiten über 2’000 I) auf das das gesamte Gebäude oder auf einen Brandabschnitt?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir haben eine tragende Decke aus Stahlbeton. Die abgehängte Decke soll mit dem Produkt «THERMATEX Schlicht», Feuerwiderstandsklasse F30–F120 nach DIN 4102 Teil 2 (gemäss Prüfzeugnis) und REI30–REI120 nach EN 13501 Teil 2 (gemäss Prüfzeugnis) ersetzt werden. Erfüllt dieses die aktuellen Brandschutzvorschriften?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Müssen die Brandabschnitte Parking (> 600 m²) und «Nicht-Parking» als separate Nutzungseinheiten mit eigenen Fluchtwegen und Ausgängen definiert werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Sind in Fluchtwegen und bei Notausgängen Schmutzfangmatten aus Baustoffen RF2 erlaubt?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen Holzeinbauschränke in einer Tiefgarage aus der 60er-Jahren belassen werden, wenn keine Sanierung durchgeführt wird?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB