Nachdem wir von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpe umgestiegen sind, soll der gemeinsame Tankraum im Keller unseres Zweifamilienhauses geteilt werden. Braucht es eine Brandmauer dazwischen und eine Brandschutztür, wenn wir in unseren Teil Komponenten unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren (Wasserboiler, Steuerung und Pufferspeicher)?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Grundsätzlich können Kellerräume zusammen in einem Brandabschnitt liegen. Ihr Kellerraum gilt dabei als Technikraum. Da er jedoch lediglich einen Wasserspeicher und kleine Elektroanlagen enthält, gelten keine speziellen Anforderungen an den Feuerwiderstand.

Ist bei unserem Technikraum (für Erdsondenwärmepumpe, Pooltechnik, Boiler, Sanitär- und Elektroverteilung) eine Brandschutztüre vorgeschrieben? Und muss die Türe nach aussen öffnen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Einfamilienhaus, Kanton Bern

Türen, die in Fluchtrichtung öffnen, sind nur bei Räumen gefordert, in denen sich mehr als zwanzig Personen aufhalten können. Dies ist bei einem Technikraum in einem Einfamilienhaus nicht der Fall.

Dürfen eine Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, welche mehrere Lüftungsabschnitte belüftet, im selben Technikraum stehen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern

Grundsätzlich müssen Lüftungsaggregate, die mehrere Lüftungsabschnitte versorgen, in einem separaten Raum aufgestellt werden (vgl. Brandschutzrichtlinie 25-15 Lufttechnische Anlagen Ziffer 3.3.1 Absatz 2).

Welche Massnahmen sind nötig, wenn die Luft für Wärmepumpen aus dem Einstellraum angesaugt wird?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Situation: In einer Überbauung mit mehreren Gebäuden gibt es eine gemeinsame Einstellhalle. Diese verfügt nur über eine natürliche Belüftung. Nun möchten wir für zwei Wärmepumpenanlagen die Luft ab der Einstellhalle nehmen (Ansaugung; Nachströmung via Gittertor und Schächte ist gewährleistet).  Vorgesehen ist jeweils eine Brandschutzklappe mit Rauchmelder. Gibt es diesbezüglich weitere Anforderungen? Die dritte Wärmepumpe saugt im Aussenbereich an, allerdings im Bereich eines offenen Treppenabganges, wo sich auch eine Belüftungsöffnung der Einstellhalle befindet. Braucht diese auch eine Brandschutzklappe?

Objekt: Mehrfamilienhaus mit Einstellraum, bis 11 m hoch, Kanton Bern

Grundsätzlich ist es richtig, dass die Ansaugöffnungen innerhalb der Einstellhalle mit Brandschutzklappen und Rauchmeldern ausgerüstet werden.