Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Vereinslokal, Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Zürich
Die Anforderungen an die Anzahl und Breite von Ausgängen bezieht sich nur auf einzelne Räume (Brandschutzrichtlinie 16-15 Flucht- und Rettungswege Ziff. 2.4.6). 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Wohn- und Gewerbehaus; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Zug
Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Mehrfamilienhaus
Das Treppenhaus ist grundsätzlich nicht als Abstellplatz von Fahrzeugen, brennbarem Material oder anderen Gegenständen vorgesehen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Hierzu gibt es keine allgemeingültige Regel.


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Büro, 11 bis 30 m hoch, Kanton Wallis
Generell gilt bei Türen eine Durchgangshöhe von 2,0 m, siehe dazu Brandschutzrichtlinie 16-15 «Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte» Ziffer 2.4.5 Absatz 5. Die minimale Durchgangsbreite bei einer Belegung mit weniger als 20 Personen beträgt 80 cm (Brandschutzrichtlinie 16-15, Ziffer. 3.3.3).

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern
Nein, in Türen mit Feuerwiderstand EI 30 darf kein Katzentürchen eingebaut werden, denn damit wäre der Feuerwiderstand nicht mehr gewährleistet. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Graubünden
Die Brandschutzrichtlinie 16-15 Flucht- und Rettungswege Ziff. 2.4.5 definiert die «lichte Durchgangshöhe», womit nach unserer Auffassung wohl eher der niedrigste Punkt interpretiert werden müsste.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Wohnen: Einfamilienhaus; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton St. Gallen
Die Hauseingangstüre in einem Einfamilienhaus muss eine Breite von 90 cm aufweisen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Andere Nutzung; Gebäudehöhe: max. 2 Stockwerke; Kanton Solothurn
Brandschutztüren dürfen nicht mit Lüftungsschlitzen oder ähnlichem abgeändert werden. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Büro; Kanton Bern
Anforderungen bestehen nur, wenn das Gerät in einem horizontalen Fluchtweg aufgestellt werden soll. 