In den Brandschutzvorschriften ist keine Regelung zu finden, dass Hotelzimmertüren zu horizontalen Fluchtwegen selbstschliessend sein müssen. Ist dies korrekt? Und was gilt, wenn die Türe in einen vertikalen Fluchtweg führt?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Ihre Einschätzung ist richtig. Türen von Hotelzimmern, die in einen horizontalen Fluchtweg führen, müssen nicht selbstschliessend sein.
Die Brandschutzvorschriften sehen nicht vor, dass Hotelzimmer direkt in einen vertikalen Fluchtweg führen.

Waschküche, Trockenraum und Abstellraum liegen im Keller in einem Gang, der zwei Wohnhäuser verbindet. Welche Anforderungen müssen die beiden Abschlusstüren zu den Treppenhäusern erfüllen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Gemäss Brandschutzvorschriften gilt: Die Türen zum Treppenhaus müssen 90 cm breit und 2 m hoch sein und einen Feuerwiderstand von EI 30 aufweisen. Sie müssen in Fluchtrichtung öffnen und selbstschliessend sein.

Welche Vorgaben gibt es für Türschliesser bei Schloss und Zylinder in einem Klassenraum? Dürfen beide Seiten mittels Schlüssel verschlossen werden können? Und muss die Innenseite zwingend mit einem Drehknauf ausgerüstet werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Wir gehen davon aus, dass sich Ihre Frage auf Klassenzimmer für den regulären Schulunterricht mit Klassengrössen von 20 bis 30 Kinder und mit einem Ausgang bezieht.

Wir erhalten imme wieder ältere Brandschutztore (T30 ohne Plakette) zur Reparatur. Dürfen an diesen Toren die Laufschienen und Laufwerke noch eins zu eins ersetzt werden, wenn an der Konstruktion sonst nicht geändert wird und Originalteile verwendet werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Unterhalts- und Reparaturarbeiten können an altrechtlich bewilligten Brandschutzabschlüssen grundsätzlich ohne weiteres vorgenommen werden, soweit diese die zugewiesene Funktion weiter erfüllen können.

Gemäss VKF-Richtlinie müssen Türen in Fluchtwegen mit Schliesssystemen SN EN 179 oder SN EN 1125 ausgestattet sein. Ist das auch der Fall, wenn ein Ausgang nicht als Notausgang dient? Ich plane ein Büro (Personenbelegung liegt unter 20 Personen), das über zwei Ausgänge verfügt, aber nur einer wird als Fluchtweg dienen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Wenn es zwei Ausgänge gibt, und davon nur einer als Notausgang benutzt werden soll, muss nur dieser mit einem offiziellen Rettungszeichen beschildert und mit einem Schliesssystem SN EN 179 oder SN EN 1125 ausgestattet sein.