Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die Situation: Ein Mehrfamilienhaus mit 3 Geschossen wird über eine Aussentreppe und Laubengänge erschlossen. Die Breite des Laubengangs und somit auch der Abstand zum Treppenhaus beträgt 1,6 m.
Die Konstruktion des Laubengangs ist aus Stahl angedacht, wobei die Gehfläche aus einer Brandschutzplatte EI30-RF1 auf tragende Stahlrippen montiert wird. Der Anschluss der Platte an die Gebäudefassade kann entsprechend feuerwiderstandsfähig ausgeführt werden. Betreffend Materialisierung bzw. Tragfähigkeit gehen bei diesem Thema die Expertenmeinungen auseinander.


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir gehen davon aus, dass sich Ihre Frage auf tragende Stahlstützen bezieht. Um die Anforderungen an die Verkleidung zu bestimmen, muss zuerst der geforderte Feuerwiderstand des Tragwerks bekannt sein. Wählen Sie dazu auf «Heureka» Ihre Nutzung, die Gebäudegrösse und das Thema «Tragwerke und Brandabschnitte».


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die Brandschutzexperten der GVB ergänzen die Infoplattform Brandschutz Heureka laufend mit neuen Inhalten.
Ab sofort können Sie bei allen Nutzungen und Gebäudegrössen nachschlagen, welche Bereiche in Brandabschnitte abzutrennen sind und welcher Feuerwiderstand für Tragwerke und Bauteile gefordert ist. 