Gilt es beim Einbau einer Besprechungs- und Telefonkabine in einem Foyer eines öffentlichen Gebäudes besondere Vorschriften zu beachten? Die Fluchtwege und -distanzen sind gewährleistet.
In einer Schule ist der Abschluss zum vertikalen Fluchtweg REI60 (EI30 Türen). Eine Front ist verglast und mit einer Fluchttüre versehen. Stimmt es, dass die Front in EI30 ausgeführt werden kann, wenn sie weniger als 3m x 3m misst, und ansonsten EI60 (Türen: EI30) sein muss?
Im Bereich der Fensterfront sind zwischen den Reihenfenstern statisch tragende Stahlstützen verbaut. Diese sind auf der Innenseite brandschutzverkleidet. Müssen die Stahlstützen bei einer Fassadensanierung auch auf der Aussenseite brandschutzverkleidet werden und wenn ja, gemäss welchen Anforderungen?
Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Appenzell-Ausserrhoden
Grundsätzlich gilt der Feuerwiderstand jeweils für einen ganzen Stützenquerschnitt. Die beschriebene Situation trifft man häufig in bestehenden Gebäuden an: Die innenseitige Brandschutzbekleidung wurde im Zuge einer Gebäudesanierung als Ertüchtigungsmassnahme angebracht.
Ist es denkbar, dass zwei Gebäude mit Geschossfläche <900m2 und geringer Höhe (max. 3 Geschosse) nur über eine gemeinsame Aussentreppe entfluchtet werden und keine weiteren Treppen in den Gebäuden vorhanden sind?
Wie muss der Standort eines Feuerlöschers gekennzeichnet werden?
Objekt: Schule; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern
Die Brandschutzrichtlinie 18-15 Löscheinrichtungen fordert, dass Löschgeräte gut erkennbar sind.