Im Bereich der Fensterfront sind zwischen den Reihenfenstern statisch tragende Stahlstützen verbaut. Diese sind auf der Innenseite brandschutzverkleidet. Müssen die Stahlstützen bei einer Fassadensanierung auch auf der Aussenseite brandschutzverkleidet werden und wenn ja, gemäss welchen Anforderungen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Appenzell-Ausserrhoden

Grundsätzlich gilt der Feuerwiderstand jeweils für einen ganzen Stützenquerschnitt. Die beschriebene Situation trifft man häufig in bestehenden Gebäuden an: Die innenseitige Brandschutzbekleidung wurde im Zuge einer Gebäudesanierung als Ertüchtigungsmassnahme angebracht.

Ist es denkbar, dass zwei Gebäude mit Geschossfläche <900m2 und geringer Höhe (max. 3 Geschosse) nur über eine gemeinsame Aussentreppe entfluchtet werden und keine weiteren Treppen in den Gebäuden vorhanden sind?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Schule; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern

Diese Frage muss abschliessend anhand der Brandschutzpläne und den objektspezifischen Gegebenheiten beurteilt werden.

In einem Schulhaus bilden das EG und das UG eine Nutzungseinheit. Im UG will die Schulleitung im Fluchtkorridor Schränke aufstellen. Stimmt es dass die sichtbaren Schrankfronten RF1 entsprechen müssen, aber keine Anforderungen an den Feuerwiderstand haben?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Schule, 11 bis 30 m, Kanton Zürich

Die Frage lässt sich so nicht beantworten. Bitte beachten Sie: Nutzungseinheiten haben keine vertikale Ausdehnung. Sie beinhalten nur Nutzräume, aber keine horizontalen oder vertikalen Fluchtwege.

Dürfen wir in einem horizontalen Fluchtweg einer Schulanlage unbefestigte Stühle aufstellen, wenn ein Fluchtkorridor von 1.20 frei bleibt? Gibt es an das Material der Stühle aus Brandschutzsicht Anforderungen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Schulen; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Zürich

Grundsätzlich müssen Sie klären, ob das Vorhaben, Stühle und Tische im horizontalen Fluchtweg zu platzieren, überhaupt bewilligt wird.

Stimmt es, dass Brandschutzmanschetten bei PE Rohren nur ab einem Rohrdurchmesser vom 110mm erforderlich sind? Die PE-Leitungen liegen in Steigschächten, welche im Bereich der Bodenplatten abgeschottet werden. Die Schächte werden mit 18-mm-Gipsplatten verkleidet, aber nicht ausgeflockt. Ist bei jeder Rohrdurchführung eine Manschette notwendig oder reichen Weichschotts?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Schule; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Bern

Dies ist korrekt in Bezug auf ein brandabschnittsbildendes Bauteil und einzeln geführte Rohre zwischen zwei Nutzräumen.