Wir haben eine tragende Decke aus Stahlbeton. Die abgehängte Decke soll mit dem Produkt «THERMATEX Schlicht», Feuerwiderstandsklasse F30–F120 nach DIN 4102 Teil 2 (gemäss Prüfzeugnis) und REI30–REI120 nach EN 13501 Teil 2 (gemäss Prüfzeugnis) ersetzt werden. Erfüllt dieses die aktuellen Brandschutzvorschriften?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Entscheidend ist nicht die Feuerwiderstandsklasse, sondern die Klassifizierung des Baustoffs für das Brandverhalten. Dieses wird durch die Kategorien RF1 bis RF3 (cr) beschrieben. (cr) steht für kritisches Verhalten, z.B. für brennendes Abtropfen.

Von der Einstellhalle geht der Aufzug direkt in unsere Wohnung im dritten Geschoss. Durch die einfache Aufzugsschachttüre sind Gespräche zu hören. Erfüllt eine Türe, die so wenig Schallschutz bietet, die Anforderungen an den Brandschutz?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Geschäftshaus mit Tearoom, Kleidergeschäft und 7 Wohnungen, 11 bis 30 m hoch, Kanton Bern

Aufzugsschachttüren, die unmittelbar in die Wohnung führen, müssen einen Feuerwiderstand von E 30 aufweisen. Das heisst, sie müssen einem Feuer 30 Minuten lang standhalten. Ob Ihre Aufzugsschachttüren diese Anforderungen erfüllt, können wir nicht beurteilen. Dies müssten Sie beim Hersteller des Aufzugs oder beim Eigentümer des Gebäudes nachfragen.