Gibt es eine Verjährungsfrist für die QS-Verantwortlichkeit (unterschriebene Übereinstimmungserklärung)?
Wir planen eine 6-geschossige Überbauung mit 254 Wohnungen über einem eingeschossigen Parking mit ca. 125 Parkplätzen. In welche Qualitätssicherungsstufe wird das eingeteilt? Aufgrund der Nutzung Wohnen denke ich QSS1 aber gemäss der Brandschutzrichtlinie 11-15 sind Projekte der QSS1 «klein, einfach und mit wenigen Nutzungseinheiten». QSS2 trifft es da besser: «klein bis mittelgross, mit mehreren, verschiedenen oder ausgedehnten Nutzungen». Was gilt?
Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 bis 30 m hoch, Kanton Zürich
Gemäss Brandschutzrichtlinie 11-15 Qualitätssicherung Ziffer 3.4.1 wird ein Gebäude mit einer Brandabschnittsfläche über 12 000 m2 der Qualitätssicherungsstufe 3 zugeordnet.
Wir planen ein Mehrfamilienhaus in Hanglage mit UG, drei Vollgeschossen und einer Attikawohnung. Ausgeführt wird es in Beton mit einer verputzten Aussenwärmedämmung (EPS). Die Gebäudehöhe beträgt ca. 11.5 m, soweit ich die Definition der Messweise richtig verstanden habe. Fällt dieses Gebäude unter QSS1 oder QSS2? Müsste im Fall von QSS2 ein Brandschutzfachmann für die Qualitätssicherung engagiert werden, da die Aussenwärmedämmung brennbar ist? Sind Brandriegel in der Fassade notwendig? Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 bis 30 m, ausserhalb des Kantons Bern
Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 bis 30 m hoch, Kanton St. Gallen
Zur Messweise der Gebäudehöhe kann Ihnen eventuell dieser Beitrag weiterhelfen. Ansonsten finden Sie die Definition in der Brandschutzrichtlinie 10-15 Begriffe und Definitionen – Begriff «Gesamthöhe» (S. 21 und S. 41).
Ich bin in der Ausbildung in einem Sanitär- und Heizungsbaubetrieb. Darf ich ohne einen besonderen Brandschutzlehrgang Deckendurchbrüche mit Brandschutzmörtel vergiessen?
Eine Werkstatt wird zu einem Weinfachgeschäft umgenutzt. Die Verkaufsfläche beträgt ca. 130 m2 und es werden zehn Sitzplätze für den Ausschank eingerichtet. In welche Qualitätssicherungsstufe wird das Projekt eingeteilt?
Objekt: Verkaufslokal, max. 2 Stockwerke, Kanton Bern
In welche Qualitätssicherungsstufe Ihr Projekt eingeteilt wird, können Sie auf der Informationsplattform für Brandschutz «Heureka» nachschlagen. Wählen Sie die Nutzung «Verkauf», die Gebäudegrösse «Maximal 2 Stockwerke» und das Thema «Qualitätssicherung».