Drei Lüftungszentralen, zwei im UG und eine im DG, sind am gleichen Aussenluftschacht angeschlossen. Wo braucht es Brandschutzklappen und muss die Zentrale im DG mit Feuerwiderstand abgetrennt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Wenn die drei Lüftungszentralen an einen gemeinsamen Aussenluftschacht angeschlossen werden, muss beim Anschluss von mindestens zwei Aussenluftkanälen an den Schacht jeweils eine Brandschutzklappe vorgesehen werden.