Bei unserem Lift ist eine Schachttüre E30 gefordert, da der Lift in eine offene Produktionsküche mündet. Bieten Liftbauer solche Türen an oder muss diese bauseits erstellt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Gewerbe und Industrie; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Basel-Stadt

Die meisten Türen, die von den Lieferanten angeboten oder verbaut werden, weisen E90 bis E120 auf, aber es gibt auch Schachttüren E30.

Ich möchte eine freistehende Fahrzeughalle für meinen landwirtschaftlichen Betrieb errichten. Wird der Brandschutzabstand von der Parzellengrenze oder von der Fassade des nebenstehenden Gebäudes gemessen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Gewerbe und Industrie Fahrzeughalle, Landwirtschaft; Gebäudehöhe: max. 2 Stockwerke; Kanton Bern

Der Abstand wird zwischen den Fassaden gemessen (siehe Brandschutzrichtlinie 15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte Ziff. 2.1).

Muss ein Brandmelder ein integriertes Alarmsystem haben, das einen eventuellen Defekt des Brandmelders auch an die Leitstelle übermittelt?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Brandschutzrichtlinie 20-15 Brandmeldeanlagen, Ziffer 3.4.1 besagt, dass Ausschaltungen und Störungsmeldungen der Brandmeldeanlage oder Übertragungsstrecke optisch und akustisch signalisiert werden müssen und selbsttätig an eine ständig besetzte Stelle weitergeleitet werden müssen. Mit einer auf die Verhältnisse angepasste Sicherheitsorganisation muss gewährleistet werden, dass gefährdete Personen alarmiert werden.

Bei einem Einzelrauchmelder ist es möglich, dass dieser lediglich für die Ansteuerung eines Elementes zuständig ist und nicht in einem Systemverbund steht. In diesem Fall sollte der Melder über eine Störungsanzeige verfügen.

Handelt es sich um eine freiwillige Anlage, die nicht auf die regionale Einsatzzentrale aufgeschaltet ist, kann von diesen Vorgaben abgewichen werden.

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Anlage die Anforderungen erfüllt, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Hersteller und/oder mit der lokal zuständigen Brandschutzbehörde in Verbindung zu setzen.

Gibt es Empfehlungen für das Brandlastmanagement, wie man die Brandlast in einem Raum bestimmen kann und wie gross diese maximal sein sollte? Gibt es eine Software, mit der ich bei zusätzlichen Brandlasten die Brandlast eines Raums neu berechnen kann?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Gewerbe und Industrie; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Aargau

Wenn wir Sie richtig verstehen, suchen Sie nutzungsspezifische Brandbelastungswerte im Zusammenhang mit einer Brandrisikobewertung.