Welche Brandschutzanforderungen gelten bei einem Ersatz von Fenstern, wenn die minimalen Brandschutzabstände zum Nebengebäude auf dem Nachbarsgrundstück unterschritten sind?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Gemäss Ihrem Beschrieb sind die Gebäude mit dem Unterstand zusammengebaut. Wenn das Nebengebäude und der Unterstand als Nebenbauten betrachtet werden können, müssen diese auf der Grundstücksgrenze mindestens mit Feuerwiderstand EI 30 getrennt werden.

Lüftungsleitungen, die vertikale Fluchtwege durchqueren, müssen mit dem gleichen Feuerwiderstand bekleidet werden wie die nutzungsbezogene Brandabschnittbildung. Worauf bezieht sich die nutzungsbezogene Brandabschnittbildung? Auf brandabschnittbildende Wände oder auf vertikalen Fluchtwege?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Anforderungen an den Feuerwiderstandes von Lüftungsdämmungen hängen von der nutzungsbezogenen Brandabschnittsbildung ab.

Bei unserer geplanten Ausseneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Kältemittel R290) kann der erforderliche Schutzzonen-Abstand nicht eingehalten werden – innerhalb der Zone befinden sich ein Kanalisationsdeckel und die Dachentwässerung. Gibt es Möglichkeiten, dies mit Abdichtung oder Trennwand zu lösen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Wir gehen davon aus, dass es bei Ihrer Frage um Propan-Gas geht, das zunehmend bei Wärmepumpen eingesetzt wird.