Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Museum, 11 bis 30 m hoch, Kanton Schaffhausen
Bei einer Personenbelegung von 50 bis 100 Personen müssen mindestens zwei Ausgänge à 0.9 m vorhanden sein. Eine doppelflügelige Tür kann im Einzelfall die Anforderung erfüllen, wenn es die Situation erlaubt (z. B. bei kleinen Raumabmessungen) und die zuständige Brandschutzbehörde mit der Auslegung einverstanden ist. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Räume, in denen sich bis zu 200 Personen aufhalten, müssen entweder über drei Ausgänge à je mindestens 90 cm verfügen oder über zwei Ausgänge, von welchen einer mindestens 120 cm und der andere mindestens 90 cm breit ist.


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Kanton Thurgau
Für eine Belegung von 50 bis 200 Personen sind zwei Ausgänge erforderlich, wobei der eine mindestens 0,90 m und der andere mindestens 1,20 m breit sein müssen. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ihre Holzhütte kann nach der Kategorie «Diskotheken/Konzerte ohne Bestuhlung» (gemäss Brandschutzrichtlinie 16-15 «Flucht- und Rettungswege», Anhang zu Ziffer 3.5.2) beurteilt werden. 

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie viele Personen sich in einem Festsaal aufhalten dürfen, hängt von der Anzahl und Breite der Ausgänge ab:


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie viele Personen sich im Festsaal aufhalten dürfen, hängt von der Breite der Ausgänge ab:


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Konzertraum/Mehrzweckhalle, max. 2 Stockwerke, Kanton Zürich
Die Anforderung, dass die Stühle fixiert werden müssen, ergibt sich nicht aus der Anzahl vorhandener Stühle, sondern aus der Grösse des Raums bzw. der Tatsache, dass sich potenziell 300 Personen in dem Raum befinden können.


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Hotel, Gebäudehöhe: 11 bis 30 m hoch
Massgebend für die Breite der Fluchtwege ist der Raum mit der grössten Personenbelegung.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Räume mit einer Belegung von mehr als 300 Personen gelten als «Räume mit grosser Personenbelegung». Für diese gilt: Führen die Fluchtwege ebenerdig ins Freie, sind mindestens zwei unabhängige Ausgänge à 1,20 m Breite gefordert. Führen die Fluchtwege über Treppen ins Freie, müssen die Ausgänge in der Summe eine Breite von 3,70 m aufweisen. Dabei muss jeder einzelne Ausgang mindestens 1,20 m breit sein und in dieser Breite ins Freie führen.


Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Büro, bis 11 m hoch
Die minimale Breite von Türen und die Anzahl der Ausgänge werden grundsätzlich anhand der Personenbelegung festgelegt. Massgebend ist dabei der Raum mit der grössten Belegung. In Bürogebäuden sind jedoch unabhängig der Personenbelegung Ausgänge mit einer Breite von 90 cm zulässig.