Bei einem Gewerbebau möchte ich eine Treppe von der Werkstatt in den Aufenthaltsraum erstellen, die nicht als Fluchtweg genutzt wird. Diese Treppe wird nicht mit einem Treppenhaus erstellt. Dafür muss die brandabschnittbildende Geschossdecke REI 30 durchbrochen werden. Ist diese Lösung denkbar, wenn ich im OG Wände REI 30 um die Treppe erstelle, und im EG die Treppe offen lasse?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Diese Lösung ist möglich, wenn Sie den Übergang mit Wänden, Decke und Tür aus Bauteilen mit Feuerwiderstand EI30 (bzw. REI30, wenn die Bauteile auch Teil des Tragwerks der Geschossdecke sind) erstellen.  

Wir sind ein KMU mit 150 Arbeitsplätzen in zwei Gebäuden. Der sichere Treffpunkt im Freien bei einem Brand ist gemäss unseren Notfallplänen auf der Betriebsfläche einer benachbarten Firma. Müssen wir auf diesem Areal eine Tafel stellen um den Treffpunkt zu signalisieren?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Gewerbe und Industrie

Eine Kennzeichnung des Treffpunkts ist nicht explizit vorgeschrieben. Es ist ein Hilfsmittel, das auf einfache Weise die Orientierung erleichtert und allgemein verständlich ist.

Ich möchte in meinem Geschäft einen Schulungsraum einrichten. Es handelt sich um einen Raum von 27 m2 im 7. Stock eines Geschäftshaus Baujahr 1962. Er hat einen Eingang von 90 cm Breite und drei möglichen Ausgängen (90 cm) aus den Geschäftsräumen in ein steinernes Treppenhaus. Wie viele Personen dürfen darin an Schulungen teilnehmen? Ich würde eine Bestuhlung wie bei Konzerten vornehmen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Gewerbehaus, Kanton Luzern

Ohne Plangrundlage können wir Ihre Frage leider nicht abschliessend beantworten.

Wir empfehlen Ihnen, sich an ein Brandschutzplaner zu wenden und die Nutzung «Konzert» im Geschäftshaus mit der zuständigen Brandschutzbehörde abzustimmen.