In der Garderobe einer Turnhalle ist die Dusche durch eine Türe abgetrennt. Der Fluchtweg aus der Garderobe führt über einen Korridor ins Treppenhaus. Somit führt der Fluchtweg streng genommen aus der Dusche über zwei Räume oder zählen Garderobe und Dusche zusammen als ein Raum?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Bitte beachten Sie, dass wir objektspezifische Fragen nicht abschliessend beantworten können. Im Sinne der Definition «Raum» der Brandschutzrichtlinie 10-15 kann die Dusche auch als untergeordnet betrachtet werden (wie z.B. auch Toiletten o. Ä.).

Der heutige Musiksaal im EG unserer Schule hat nur einen Ausgang, weshalb die maximale Belegung auf 50 Personen festgelegt ist. Wir möchten im Zuge eines Umbaus einen zusätzlichen Ausgang erstellen, um die maximale Personenbelegung zu erhöhen. Wo im Raum muss dieser Ausgang angeordnet werden? Kann mit einem schriftlich festgehaltenen Bestuhlungsplan die maximale Personenbelegung nochmals erhöht werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Von Seiten Brandschutz gibt es keine Vorgaben, wo die Türen angeordnet werden müssen, solange die Fluchtwegdistanz bis zu einem sicheren Ort (horizontaler Fluchtweg oder ins Freie) von jedem Punkt im Raum aus maximal 35 m beträgt.

Ist es denkbar, dass zwei Gebäude mit Geschossfläche <900m2 und geringer Höhe (max. 3 Geschosse) nur über eine gemeinsame Aussentreppe entfluchtet werden und keine weiteren Treppen in den Gebäuden vorhanden sind?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Schule; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern

Diese Frage muss abschliessend anhand der Brandschutzpläne und den objektspezifischen Gegebenheiten beurteilt werden.

In einem Schulhaus bilden das EG und das UG eine Nutzungseinheit. Im UG will die Schulleitung im Fluchtkorridor Schränke aufstellen. Stimmt es dass die sichtbaren Schrankfronten RF1 entsprechen müssen, aber keine Anforderungen an den Feuerwiderstand haben?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Schule, 11 bis 30 m, Kanton Zürich

Die Frage lässt sich so nicht beantworten. Bitte beachten Sie: Nutzungseinheiten haben keine vertikale Ausdehnung. Sie beinhalten nur Nutzräume, aber keine horizontalen oder vertikalen Fluchtwege.

Dürfen wir in einem horizontalen Fluchtweg einer Schulanlage unbefestigte Stühle aufstellen, wenn ein Fluchtkorridor von 1.20 frei bleibt? Gibt es an das Material der Stühle aus Brandschutzsicht Anforderungen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Schulen; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Zürich

Grundsätzlich müssen Sie klären, ob das Vorhaben, Stühle und Tische im horizontalen Fluchtweg zu platzieren, überhaupt bewilligt wird.