Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Der heutige Musiksaal im EG unserer Schule hat nur einen Ausgang, weshalb die maximale Belegung auf 50 Personen festgelegt ist. Wir möchten im Zuge eines Umbaus einen zusätzlichen Ausgang erstellen, um die maximale Personenbelegung zu erhöhen. Wo im Raum muss dieser Ausgang angeordnet werden? Kann mit einem schriftlich festgehaltenen Bestuhlungsplan die maximale Personenbelegung nochmals erhöht werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist es brandschutzkonform, wenn bei einem Turnhallengebäude der Ausgang aus dem Gebäude heraus aus einer Zwei-Flügel-Tür besteht, wobei beim Gehflügel nur eine Türgriff ist und beim Standflügel eine Panikdrückstange?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gilt es beim Einbau einer Besprechungs- und Telefonkabine in einem Foyer eines öffentlichen Gebäudes besondere Vorschriften zu beachten? Die Fluchtwege und -distanzen sind gewährleistet.
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In einer Schule ist der Abschluss zum vertikalen Fluchtweg REI60 (EI30 Türen). Eine Front ist verglast und mit einer Fluchttüre versehen. Stimmt es, dass die Front in EI30 ausgeführt werden kann, wenn sie weniger als 3m x 3m misst, und ansonsten EI60 (Türen: EI30) sein muss?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ist es denkbar, dass zwei Gebäude mit Geschossfläche <900m2 und geringer Höhe (max. 3 Geschosse) nur über eine gemeinsame Aussentreppe entfluchtet werden und keine weiteren Treppen in den Gebäuden vorhanden sind?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen wir für den Standort des Feuerlöschers ein eigenes Piktogramm verwenden? Worauf ist bei der Gestaltung zu achten?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In einem Schulhaus bilden das EG und das UG eine Nutzungseinheit. Im UG will die Schulleitung im Fluchtkorridor Schränke aufstellen. Stimmt es dass die sichtbaren Schrankfronten RF1 entsprechen müssen, aber keine Anforderungen an den Feuerwiderstand haben?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Dürfen wir in einem horizontalen Fluchtweg einer Schulanlage unbefestigte Stühle aufstellen, wenn ein Fluchtkorridor von 1.20 frei bleibt? Gibt es an das Material der Stühle aus Brandschutzsicht Anforderungen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Muss eine Loggia fluchtwegtechnisch als Raum betrachtet werden, sprich, Flucht über den angrenzenden Raum? Oder wird eine Loggia analog Balkon gewertet?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Kanton Thurgau
Die Brandschutzvorschriften der VKF machen keine eindeutige Aussage, ob Loggien oder Balkone als Räume betrachtet werden.