Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gibt es Vorgaben dazu, welches System beim Verschliessen von Durchbrüchen zu bevorzugen ist?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In einem alten Mehrfamilienhaus befindet sich die oberste Wohnung im Dachbereich. Nun soll der Estrichboden bzw. die Wohnungsdecke der zweitobersten Wohnung gedämmt werden. Muss diese Decke brandabschnittsbildend sein? Gibt es Anforderungen an das Tragwerk des Estrichbodens?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Bei einem dreigeschossigen Gebäude (EG: Werkstatt, 1.OG: Büro und Lager der Werkstatt, 2. OG: Wohnung) sind das 1. OG und das 2. OG durch eine Brandschutztüre getrennt. Wenn man zwischen dem EG und dem 1. OG aus Lärmgründen eine Türe einbaut, muss diese auch Brandschutzanforderungen erfüllen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Mein Vermieter hat einen Schreiner beauftragt, meine Wohnungseingangstüre zu reparieren. Dieser wollte die ganze Türe abmontieren und mitnehmen, so dass ich in dieser Zeit keine Türe hätte – ist das erlaubt?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir wollen bei unserer Wohnung im 1. OG die Eingangstür ersetzen. Im Erdgeschoss ist eine andere Wohnung, die uns ebenfalls gehört. Müssen wir im 1. Stock eine Brandschutztür einbauen lassen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welche Brandschutzanforderungen gelten für Treppenelemente?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: Hochhaus; Kanton Graubünden
Im vertikalen Fluchtweg von Hochhäusern gilt für Baustoffe die Anforderung RF1 (siehe Brandschutzrichtlinie 14-15 Verwendung von Baustoffen Ziffer 4.2 ).
Müssen – insbesondere bei Brandmauern – die Öffnungen, die durch das Verspannen der Schalung beim Betonieren entstehen, mit Verschlussstöpseln aus Baustoffen RF1 geschlossen werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Unser als erhaltenswert eingestuftes Haus ist einseitig angebaut, mit einer Brandmauer zum Nachbarn. Wir möchten nun das Dach sanieren und ein Unterdach anbringen. Was müssen wir im Zusammenhang mit der Brandschutzmauer beachten und prüfen lassen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Bei uns sind vier Kellerräume und der Technikraum an einen kurzen Korridor angeschlossen, der mit einer T30-Türe ins Treppenhaus mündet. Im Korridor befindet sich die Elektroverteilung – benötigt die Schrankfront eine spezielle Verkleidung oder sind Holztüren zulässig?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB