Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir haben in einem Schacht Lüftungsleitungen. Bei Schachtein- und austritt ist ja die Abschottung nach Herstellerangaben erforderlich – z.B. mit Kragen und Winkel. Wie ist es bei den Geschossdecken im Schacht – ist da ein Weichschott zulässig oder muss hier auch eine Brandschutzdurchführung erfolgen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Welcher Nutzung wird ein Wohngebäude mit 58 Wohnungen zugeordnet, in welchem eine Mehrzahl der Wohnungen während mehrerer Monate als Ferienwohnungen vermietet werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir haben in unserem Alterszentrum eine Brandmeldeanlage. Der Hersteller verlangt nun bei uns einen integralen Brandfallsteuerungstest. Ist dies wirklich notwendig?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich plane eine Herberge mit Mehrbettzimmern. Wie viele Betten dürfen pro Raum untergebracht werden, wenn dieser über zwei Fluchtwege verfügt?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Muss ich in unserem Hotel mit 9 Zimmern den Fluchtweg in einem Plan einzeichnen oder genügen die leuchtenden Notausgangsschilder? Müssten auf einem Plan die Feuerlöschstandorte markiert sein?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Unser Hotel-Projekt muss sowohl beim Treppenhaus als auch beim Feuerwehraufzug eine Überdruckschleuse enthalten. Dürfen die beiden Schleusen kombiniert werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wir möchten in unserem Backpacker-Hostel die Küche im Sockelgeschoss und die darüberliegende Terrasse um 3.5 m vergrössern. Die Oberkante der Terrasse liegt weniger als 2 m über Terrain und der fertige Raum wird ca. 65 m2 gross werden – kann dieses Vorhaben als QSS 1 eingestuft werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Beherbergungsbetrieb; Gebäudehöhe: max. 2 Stockwerke; Kanton Bern
Beherbergungsbetriebe [b] werden gemäss der Brandschutzrichtlinie 11-15 Qualitätssicherung grundsätzlich der Qualitätssicherungsstufe 2 zugeordnet.
Entsprechen die T30-Türen in einem Pflegeheim mit Baujahr 1988 der heutigen Klassifizierung EI30?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gibt es Bestimmungen in Bezug auf den Brandschutz für Polstermöbel in Hotels und Gaststätten?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB