Welche Brandverhaltensgruppe hat echtes Rindsleder? Wo finde ich diese Information?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Eine allgemeine Klassifizierung von Leder gibt es nicht. Das Brandverhalten hängt auch davon ab, wo und wie das Leder eingesetzt wird, z.B. als Möbel, als Wandbelag, usw.). Wenn das Leder als Baustoff in Verkehr gebracht werden soll, muss der Hersteller die Brennbarkeit deklarieren (Klassifizierung). Auf dieser Grundlage wäre eine Zuordnung zu den Brandverhaltensgruppen möglich.

Beim Umbau eines Wohngebäudes mittlerer Höhe sollen die bestehenden auskragenden Balkone in Stahlbeton durch eine Holzkonstruktion (Träger und je zwei Aussenstützen) zu erweitert werden. Muss dieses aussen angebrachte neue Holztragwerk ebenfalls einen Feuerwiderstand von R60 aufweisen? Keiner dieser Balkone befindet sich unmittelbar oberhalb des Haupteinganges zum Gebäudeinnern.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Beim Tragwerk der Balkone wird keine Anforderung an den Feuerwiderstand gestellt, wenn dieses keine lastabtragende Funktion des eigentlichen Gebäudekörpers hat.