Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Innen angebrachte Wandbilder oder Logos gelten brandschutztechnisch als Dekorationen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
BS 5867 (Part 2) ist ein britischer Standard mit einem einfachen Prüfverfahren für Dekorationsstoffe. «Pass» heisst, dass der Stoff als Typ B klassiert wird. Das bedeutet eine begrenzte Flammenausbreitung, kein starkes Nachbrennen oder brennendes Abtropfen. Eine direkte Zuordnung zu den Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 kann nicht vorgenommen werden, da Prüfziele und Prüfverfahren unterschiedlich sind.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Eine allgemeine Klassifizierung von Leder gibt es nicht. Das Brandverhalten hängt auch davon ab, wo und wie das Leder eingesetzt wird, z.B. als Möbel, als Wandbelag, usw.). Wenn das Leder als Baustoff in Verkehr gebracht werden soll, muss der Hersteller die Brennbarkeit deklarieren (Klassifizierung). Auf dieser Grundlage wäre eine Zuordnung zu den Brandverhaltensgruppen möglich.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Entscheidend ist nicht die Feuerwiderstandsklasse, sondern die Klassifizierung des Baustoffs für das Brandverhalten. Dieses wird durch die Kategorien RF1 bis RF3 (cr) beschrieben. (cr) steht für kritisches Verhalten, z.B. für brennendes Abtropfen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Grundsätzlich sind im vertikalen Fluchtweg keine anderen Nutzungen zugelassen. Das WC muss deshalb einen eigenen Brandabschnitt mit Feuerwiderstand EI 30 bilden.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
An die Dämmung gelten die gleichen Anforderungen wie an die Dämmung der Aussenwand.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Alle Leitungen müssen abgeschottet werden, wenn sie durch brandabschnittsbildende Bauteile geführt werden.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die geplante Dämmung RF3 mit kritischem Brandverhalten an der Unterseite einer Hourdisdecke im Keller ist ohne brandschutzwirksame Bekleidung nicht zulässig.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Bis zu einer Lagermenge von 60 Tonnen oder einer Lagerfläche von 600 m2 muss ein Pneulager als Brandabschnitt mit Feuerwiderstand EI 60 ausgeführt sein.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wenn die äussere Schicht bei einem der beiden Gebäude nicht brennbar ist, also der Kategorie RF1 entspricht, ist der Mindestabstand von 7.5 m ausreichend.