BS 5867 (Part 2) ist ein britischer Standard mit einem einfachen Prüfverfahren für Dekorationsstoffe. «Pass» heisst, dass der Stoff als Typ B klassiert wird. Das bedeutet eine begrenzte Flammenausbreitung, kein starkes Nachbrennen oder brennendes Abtropfen. Eine direkte Zuordnung zu den Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 kann nicht vorgenommen werden, da Prüfziele und Prüfverfahren unterschiedlich sind.
Ein hindernisfreies WC soll in den vertikalen Fluchtweg gebaut werden. Welche Baustoffe sind für die Wände oder die Oberlichtverglasung zulässig?
Wir planen einen Regieraum mit einem Doppelboden für die Leitungen zwischen den Computerservern und den Arbeitsstationen. Müssen wir im Doppelboden Brandschutzvorkehrungen treffen?
Welche Brandkennziffer müssen Bühnenvorhänge aufweisen und wie lange dürfen sie in Gebrauch sein, ehe sich beispielsweise die brandhemmende Beschichtung verflüchtigt?
Auf unserer Bühne möchten wir gerne einen Vorhangstoff mit dem Brandklasse: DIN 4102 B1, NF M1, NFPA 701 einsetzen. Ist dieser in der Schweiz zugelassen?
Sind Holzschnitzel als Bodenbelag in einem Festzelt erlaubt? Das Zelt wird auf einem Parkplatz errichtet und es können sich max. ca. 80 Personen darin aufhalten.
Für Hackschnitzel gibt es keine offizielle Klassifizierung als Bodenbelag. Allgemein wird Holz in den meisten Fällen der Brandverhaltensgruppe RF 3 zugeteilt, soweit Feinanteile wie Späne oder Holzstaub ausgeschlossen sind, die zu einem leichtbrennbaren Verhalten führen können.
Bei provisorischen Bauten sind Hackschnitzel als Bodenbelag in der Regel unproblematisch, wenn diese in einem feuchten Zustand sind bzw. in diesem gehalten werden, keine Feuergefahren wie offene Feuerstellen in unmittelbarer Nähe sind und somit durch organisatorische Massnahmen ausgeschlossen werden kann, dass sich die Schnitzel leicht entzünden könnten.