Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Darf das RWA-Dachoblicht im vertikalen Fluchtweg mit einem separaten Lüftertaster im Treppenhaus nachgerüstet werden, damit das es auch zum alltäglichen Lüften genutzt werden kann?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ich bin Mieterin einer Wohnung in einem Gebäude, das früher ein Hotel war. In allen Wohnungen sind noch Brandmeldeanlagen vorhanden. Müssen diese weiterhin (kostspielig) unterhalten werden?
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis
Kann ein Parking im Untergeschoss mit einer LRWA entraucht werden?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
In einem Haus mit Alterswohnungen wurde bei der Sanierung im Jahr 2003 eine Rauch-Wärme-Abzugsanlage installiert. Jetzt funktioniert diese nicht mehr. Sie lässt sich vom Schalter her öffnen, funktioniert noch ei Stromausfall, im Brandfall jedoch nicht. Ensprichte die Anlage noch den Vorschriften? Müssen wir diese Anlage ersetzen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB