Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Wie viele Personen sich in einem Zelt aufhalten dürfen, hängt von der Anzahl und Breite der Ausgänge ab:
- 1 Ausgang, 90 cm breit: bis 50 Personen
- 2 Ausgänge, je 90 cm breit: 51 bis 100 Personen
- 3 Ausgänge, je 90 cm breit oder 2 Ausgänge, 1,20 m und 90 cm breit: 101 bis 200 Personen
- Bei einer Belegung mit mehr als 200 Personen muss jeder Ausgang mindestens 1,2 m breit sein. Die notwendige Breite der Fluchtwege wird mit einem Faktor berechnet: 60 cm pro 100 Personen.
Diese und weitere Informationen finden Sie in den Brandschutzmerkblättern «Veranstaltungen sicher durchführen» der GVB und «Zeltbauten für temporäre Veranstaltungen» der VKF.
Beitrag der Sektion Brandschutz Kanton Wallis
Ein Brandschutzkonzept beschreibt alle Massnahmen, die zur Brandprävention und zur Schadensbegrenzung bei Brandfällen nötig sind.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Ein Vorhang wird wie eine Dekoration in einem vertikalen Fluchtweg betrachtet und muss damit aus Baustoffen der Brandverhaltensgruppe RF1 bestehen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Jeder Betrieb muss über eine der Situation angepasste Sicherheitsorganisation Brandschutz verfügen. Das Verhalten im Brandfall ist zu planen, bei Bedarf schriftlich festzuhalten und an geeigneten Orten auszuhängen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Die geplante Nutzung ist aus zwei Gründen unzulässig:
Erstens darf der vertikale Fluchtweg nicht für andere Zwecke – auch nicht als Lager – genutzt werden.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Bei bestimmungsgemässer Verwendung des Fahrzeugs steht dem Abstellen in einer Tiefgarage aus Sicht der Brandschutzvorschriften grundsätzlich nichts entgegen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Eine Trafostation kann in der Regel nicht als Nebenbaute beurteilt werden.

Beitrag der Gebäudeversicherung Graubünden
Ab einer Belegung mit mehr als 200 Personen benötigen Räume grundsätzlich mehrere Ausgänge mit je 1.2 m Durchgangsbreite.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Grundsätzlich sind im vertikalen Fluchtweg keine anderen Nutzungen zugelassen. Das WC muss deshalb einen eigenen Brandabschnitt mit Feuerwiderstand EI 30 bilden.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Gehen von einem Rasenmäher Benzindämpfe aus, befindet sich das Gerät vermutlich nicht in einem ordnungsgemässen Zustand – etwa infolge undichter Stellen am Tank oder an den Treibstoffleitungen.