Wird die Durchgangsbreite eines vertikalen Fluchtwegs (Treppe) ab dem Handlauf oder ab der Wandfläche gemessen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Schule; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern
Der Handlauf WIRD bei der Bestimmung der lichten Breite nicht berücksichtigt, sofern dieser nicht mehr als 10 cm in das Lichtraumprofil hineinragt. Somit ist grundsätzlich die Wand massgebend.