Wird die Durchgangsbreite eines vertikalen Fluchtwegs (Treppe) ab dem Handlauf oder ab der Wandfläche gemessen?
Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB
Nutzung: Schule; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Bern
Der Handlauf WIRD bei der Bestimmung der lichten Breite nicht berücksichtigt, sofern dieser nicht mehr als 10 cm in das Lichtraumprofil hineinragt. Somit ist grundsätzlich die Wand massgebend.
Spezifische Fragen beantworten wir direkt hier auf dem ForumIhre Frage
Heureka – Ihre Infoplattform für Brandschutz
Auf Heureka finden Sie schnell und übersichtlich alles, was Sie bei einfachen Bauprojekten beachten müssen
HeurekaPlus
Erzeugen Sie die Brandschutzanforderungen für Ihren Neubau automatisch mit HeurekaPlus. Beurteilen Sie Ihr bestehendes Gebäude mit HeurekaPlus. So sehen Sie auf einen Blick, wo Massnahmen zu treffen sind.