Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 m bis 30 m hoch, Kanton Zürich
Eine abschliessende Beurteilung der Situation können wir nicht anbieten. Grundsätzlich scheint der Durchgang mit 1 m Breite aber eher zu schmal. Die Brandschutzvorschriften fordern eine Breite von 1,20 m für Flucht- und Rettungswege bis zu einem sicheren Ort im Freien – ein solcher Ort ist gemäss Ihrer Beschreibung vermutlich erst nach den Parkplätzen zu finden. Zudem müssen Gebäude für den raschen und zweckmässigen Einsatz der Feuerwehr jederzeit zugänglich sein. Ob Massnahmen angezeigt sind müssten Sie mit dem Bauinspektorat Ihrer Gemeinde klären.