Wir renovieren bei unserem Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen die Türen. Müssen die Wohnungseingangstüren die Anforderung EI 30 erfüllen? Welche Anforderungen gelten an die Haupteingangstüre zum Treppenhaus? Braucht es eine Panikfunktion?

Objekt: Mehrfamilienhaus, bis 11 m hoch, im Kanton Bern

In einem Mehrfamilienhaus muss jede Wohnung als Brandabschnitt ausgestaltet werden. Damit müssen die Wohnungseingangstüren einen Feuerwiderstand von EI 30 aufweisen.

Wenn die bestehenden Türen nicht mindestens den Standard einer (altrechtlichen) ungeprüften Türe T 30 aufweisen, müssen sie mit neuen Türen EI 30 ersetzt werden.

Bei der Hauseingangstüre werden in der Regel keine Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt. Die Türe muss aber über eine Notausgangsfunktion verfügen. Neue Türen enthalten dazu ein Schliesssystem gemäss der Norm EN 179, bei bestehenden Türen ist dies in der Regel mit einem Zylinderdrehknopf gelöst.

Zum Unterschied zwischen Paniktürverschluss und Notausgangsverschluss finden Sie anschauliche Grafiken auf der Informationsplattform für Brandschutz «Heureka» im Fachthema «Flucht- und Rettungswege», Abschnitt «Türen».