Wir montieren in einem Tanklager (EI 60) nachträglich eine Personensicherung für Wartungsarbeiten. Dazu müssten drei Anker durch die Gipsverkleidung ins Dachgebälk gesetzt werden. Ist dies aus Brandschutzsicht zulässig?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Gewerbe und Industrie, bis 11 m hoch, Kanton Nidwalden

Befestigungen mit Baustoffen RF1 (z. B. Schraubverbindungen) durch Brandschutzplatten hindurch direkt in ein tragendes Bauteil, wie etwa den Dachsparren, sind grundsätzlich möglich.

Dabei gilt es zu beachten, dass keine Hohlräume durchstossen werden (z. B. Rostlattungsebene), denn dadurch könnte die Schutzwirkung der Brandschutzbekleidung situativ vermindert werden.

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert