Wir möchten in unserem Sechs-Familienhaus einen Batteriespeicher Reserva 15.8 einbauen. Ist da tatsächlich ein Feuerwiderstand von E 160 gefordert?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Nutzung

Mehrfamilienhaus

Gebäudehöhe

bis 11 m hoch

Wir gehen davon aus, dass Sie den Batteriespeicher «Fronius Reserva 15.8» einbauen möchten. Dabei handelt es sich um einen Lithium-Eisenphosphat-Speicher. Diese dürfen in einem Mehrfamilienhaus bis 11m hoch frei in einem Brandabschnitt aufgestellt werden. Der Feuerwiderstand des Brandabschnitts muss gleich hoch sein wie derjenige der Nutzung, aber mindestens EI 30. Zu berücksichtigen sind auch die Angaben des Herstellers.

Der nutzungsbezogene Feuerwiderstand hängt von der Lage ab: Wenn der Batteriespeicher in einem Geschoss über Terrain installiert wird, muss der Feuerwiderstand des Brandabschnitts EI 30 betragen. In Geschossen unter Terrain ist EI 60 gefordert.

Informationen zum Aufstellen von Batteriespeichern finden Sie auf der Infoplattform für Brandschutz im Fachthema «Batteriespeicher richtig aufstellen».

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert