Wir möchten auf dem Firmenareal innerhalb eines Gebäudes einen Dieseltank mit 20’000 Liter Fassungsvermögen aufstellen. Welche Anforderungen müssen beachtet werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Nutzung

Gewerbe, Industrie

Gebäudehöhe

bis 11 m hoch

Mittelgrosse Tanks (2000 bis 250’000 Liter) für Diesel müssen in einem Raum aufgestellt sein, der als eigener Brandabschnitt mit Feuerwiderstand EI 60 ausgebildet ist. Im Raum dürfen keine weiteren Brandlasten vorhanden sein.

Diese Bestimmungen finden Sie in der Brandschutzrichtlinie 26-15 «Gefährliche Stoffe», Ziffer 5.2.3, Absatz 2. Informationen zur Lagerung solcher Stoffe gibt auch das Fachthema «Gefährliche Stoffe» auf der Infoplattform für Brandschutz.

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert