Wir haben in unserem Museum einige Exponate aus Papier oder Karton. Gemäss VKF-Vorschriften müssen Dekorationen in Räumen mit Publikumsverkehr mindestens aus Baustoffen RF2 bestehen. Gilt das auch für die Exponate?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Zürich

Gebäudehöhe

bis 11 m hoch

Nutzung

andere Nutzung

Beschreibung

Museum

Die Brandschutzvorschriften halten die Anforderungen des sogenannten Standardkonzepts fest. Das heisst, wenn die Massnahmen gemäss Vorschriften umgesetzt sind, ist der Brandschutz gewährleistet. Danach müssen – wie sie richtig schreiben – Dekorationen aus Baustoffen RF2 bestehen.

Anstelle des Standardkonzepts können jedoch auch alternative, gleichwertige Brandschutzmassnahmen umgesetzt werden (siehe 1-15 Brandschutznorm, Artikel 11). Das heisst, der organisatorische Brandschutz könnte verstärkt werden, indem z.B. Massnahmen zur Vermeidung von Zündellen oder zur Brandverhütung (siehe Brandschutzrichtlinie 12-15 «Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz», Ziffer 3.2 Sorgfaltspflichten), umgesetzt werden. Eine andere Variante wäre, die Exponate hinter Glas zu zeigen. Ein solches alternatives Brandschutzkonzept muss mit der zuständigen Brandschutzbehörde abgestimmt werden.

Es stellt sich auch die Frage, ob die Menge des Materials überhaupt relevant ist. Dies regeln die Brandschutzvorschriften nicht im Detail. Bei nicht relevanten Mengen muss die Anforderung RF2 nicht beachtet werden und es braucht auch keine weiteren Massnahmen.

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert