Wir haben eine tragende Decke aus Stahlbeton. Die abgehängte Decke soll mit dem Produkt «THERMATEX Schlicht», Feuerwiderstandsklasse F30–F120 nach DIN 4102 Teil 2 (gemäss Prüfzeugnis) und REI30–REI120 nach EN 13501 Teil 2 (gemäss Prüfzeugnis) ersetzt werden. Erfüllt dieses die aktuellen Brandschutzvorschriften?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Nutzung

Restaurant

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Entscheidend ist nicht die Feuerwiderstandsklasse, sondern die Klassifizierung des Baustoffs für das Brandverhalten. Dieses wird durch die Kategorien RF1 bis RF3 (cr) beschrieben. (cr) steht für kritisches Verhalten, z.B. für brennendes Abtropfen.

In Innenräumen in Restaurants müssen Deckenverkleidungen bzw. abgehängte Decken aus Baustoffen der Kategorie RF3 bestehen. Baustoffe mit kritischem Verhalten sind nicht erlaubt. Falls Sie die Klassifizierung nicht in den Angaben zum Produkt finden, empfehlen wir Ihnen, beim Hersteller nachzufragen.