Wir erstellen die elektrischen Installationen einer SAC-Hütte in Vollholzbauweise auf einer stahlgestützten Konstruktion, fixiert mit Selbstbohrankern im Fels. Da kein Netzanschluss und keine humose Erdung vorhanden sind, stellt sich die Frage, ob ein Erdungsmessprotokoll überhaupt erforderlich ist.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Gebäudehöhe

max. 2 Stockwerke

Nutzung

andere Nutzung

Beschreibung

Beherbergungsbetrieb (SAC-Hütte)

In Ihrem Fall müssen Sie kein Messprotokoll der Erdungsanlage einreichen. Sie müssen jedoch die Verbindung aller Anschlusspunkte mit dem Erdungssystem mit einer Durchgangsmessung (Niederohmmessung, Richtwert ≤ 1 Ω) prüfen und in einem Protokoll dokumentieren.

Bitte beachten Sie: In solchen speziellen Situationen müssen die Anforderungen jeweils objektspezifisch mit der zuständigen Behörde geklärt werden.

 