Wir bauen eine Einliegerwohnung im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Muss die Dachunterschicht in der offenen Küche einen Brandschutzwiderstand einzuhalten oder reicht eine einfache Beplankung mit Gipsplatte und Abrieb? Es handelt sich um einen elektrischen Herd. Die Abluft erfolgt vertikal nach oben übers Steildach und ist in RF1 ausgeführt.

Beitrag der Gebäudeversicherung Freiburg

Standort des Gebäudes

Freiburg

Nutzung

Einfamilienhaus

Gebäudehöhe

bis 11 m hoch

Bei Einfamilienhäusern (inkl. deren Untergeschosse und zugehörige Einliegerwohnung) werden keine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Tragwerken, Wänden und Decken gestellt.

Für die Aufstellung von elektrischen Kochherden sind die Einbauvorschriften der Hersteller zu beachten. Die Abluftleitung der Küchenablufthaube ist aus Baustoffen der RF1 auszuführen. Flexible Lüftungsleitungen mit einer max. Länge von 2.0 m sind zulässig für Apparateanschlüsse.

Somit können Sie die Gipsdecke mit Abrieb wie geplant ausführen.