Standort des Gebäudes
St. Gallen
Nutzung
andere Nutzung
Beschreibung
Pfarreizentrum mit Sitzungszimmer
Gebäudehöhe
bis 11 m hoch
Die Situation
Das Mehrzweckgebäude hat drei Geschosse ohne Brandabschnitte. Im Erdgeschoss befindet sich ein Saal mit Bühne und eine Küche. In den Obergeschossen sind Sitzungszimmer, drei im 1.OG und zwei im 2.OG 2. Es gibt nur einen Fluchtweg über ein Treppenhaus ins Freie.
Die Antwort
Bei der Auslegung der Fluchtwege ist nicht massgebend, wie viele Personen sich im gesamten Gebäude aufhalten. Entscheidend ist, wie hoch die Personenbelegung im grössten Raum ist. Anhand dieser wird die geforderte Breite der Fluchtwege und die Anzahl Ausgänge bestimmt. Wenn der Saal im Erdgeschoss z.B. für 100 Personen Platz bietet, muss er mit mindestens zwei Ausgängen, je 90 cm breit, erschlossen sein. Der Fluchtweg muss mindestens 1.2 m breit sein.
Wie breit die Fluchtwege bei einer bestimmten Personenbelegung sein müssen und wie viele und wie breite Ausgänge gefordert sind, können Sie mit der Funktion «Breite von Ausgängen und Fluchtwegen bestimmen» im Fachthema «Flucht- und Rettungswege» auf der Infoplattform für Brandschutz berechnen. Dort finden Sie auch weiterführende Informationen zu Fluchtwegen.
Wir empfehlen Ihnen, das Gebäude von einer Brandschutzfachperson beurteilen zu lassen.