Wie viel m² pro Person müssen in einem Kirchensaal mit ca. 250 Personen einkalkuliert werden, damit der Brandschutz gewährleistet ist? Ändert sich die m²-Zahl bei einer kleineren Personenanzahl?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Gebäudehöhe

nicht relevant/unbekannt

Nutzung

andere Nutzung

Beschreibung

Kirchenbau

Aus Sicht des Brandschutzes ist nicht die Fläche des Raums massgebend, sondern die Anzahl der Ausgänge und die Führung der Fluchtwege.

Aus einem Raum mit 250 Personen müssen mindestens 2 Ausgänge von einer Breite von 1.2m vorhanden sein, die direkt ins Freie oder in einen vertikalen Fluchtweg führen. Falls sich nur 200 Personen im Raum aufhalten können, kann der Raum entweder mit 3 Ausgängen, je 90 cm breit, oder mit 2 Ausgängen, 1.2 m und 90 cm breit, erschlossen werden.

Die geforderte Breite von Ausgängen können Sie mit der Funktion «Breite von Ausgängen und Fluchtwegen bestimmen» auf der Infoplattform für Brandschutz im Fachthema «Flucht- und Rettungswege» bestimmen.

Weitere brandschutztechnische Anforderungen, z.B. an die erlaubten Baustoffe, können Sie auf der Infoplattform in der Nutzung «Mehrzweckhalle» nachschlagen.

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert