Standort des Gebäudes
Zürich
Nutzung
Gewerbe, Industrie
Gebäudehöhe
bis 11 m hoch
Falls der 6 m breite Fluchtweg vom Innenhof direkt ins Freie führt, ist davon auszugehen, dass nur eine Fluchtrichtung vorhanden ist. Damit wäre eine maximale Belegung mit 100 Personen erlaubt. Wenn mehr als 100 Personen anwesend sind, braucht es zwei voneinander unabhängige Fluchtwege.
Wenn der Fluchtweg in das Gebäude führt, ist entscheidend, wie der Fluchtweg innerhalb des Gebäudes verläuft und wie viele und wie breite Ausgänge aus dem Gebäude ins Freie vorhanden sind.
Ohne Kenntnis der Situation vor Ort können wir Ihre Frage deshalb nicht beantworten. Die zuständige Brandschutzbehörde muss die Situation anhand der örtlichen Gegebenheiten beurteilen.
Informationen, wie Fluchtwege ausgelegt werden und wie breit sie bei einer bestimmten Personenbelegung sein müssen, finden Sie auf der Infoplattform für Brandschutz im Fachthema «Flucht- und Rettungswege».