Weshalb bringt die Installation einer Sprinkleranlage bei einem Verkaufsgeschäft oder einem Verkaufsraum keine Erleichterung bei der Grösse des Brandabschnitts oder bei der RWA?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung

Verkauf

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Verkaufsräume und Verkaufsgeschäfte ab 600 m2 werden analog zu Räumen mit hoher Personenbelegung betrachtet. Denn bei einer Fläche ab 600 m2 gehen die Brandschutzvorschriften (Version BSV 2015) standardmässig davon aus, dass 300 und mehr Personen anwesend sind (0.5 Personen pro m2).

Unabhängig von der Grösse des Brandabschnitts ist bei einer Belegung von mehr als 300 Personen grundsätzlich eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) gefordert.