Welche Vorgaben gibt es für Türschliesser bei Schloss und Zylinder in einem Klassenraum? Dürfen beide Seiten mittels Schlüssel verschlossen werden können? Und muss die Innenseite zwingend mit einem Drehknauf ausgerüstet werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Zürich

Nutzung

Schule

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Wir gehen davon aus, dass sich Ihre Frage auf Klassenzimmer für den regulären Schulunterricht mit Klassengrössen von 20 bis 30 Kinder und mit einem Ausgang bezieht. Bei solchen Räumen sind die einzigen Anforderungen, dass die Türe mindestens 90 cm breit ist, in Fluchtrichtung öffnet, und in Fluchtrichtung jederzeit freigegeben werden kann. Zusätzliche Anforderungen an die Schliessmechanik, wie Sicherheitsvorkehrungen durch Schliessen, dürfen die Fluchtwegfunktion nicht ausser Kraft setzen.

Ist mehr als ein Ausgang vorhanden, müssen Schliess-Systeme nach SN EN 179 (Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stossplatte für Türen in Rettungswegen) verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Brandschutzanforderungen in Rettungswegen von Schulen finden Sie auf der Informationsplattform für Brandschutz Heureka.

Kommentar schreiben