Welche Anforderungen müssen Türen von Räumen erfüllen, in denen sich Transformatorenstationen befinden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Situation: Wir bringen Transformatorenstationen meist im Untergeschoss von Wohn- oder Geschäftsgebäuden unter. Die Türen zu diesen Räumen müssen gemäss unseren Angaben einen Feuerwiderstand von EI60 erfüllen und mit einem Türschliesser versehen sein. Stimmt das?

Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 m bis 30 m hoch, Kanton Basel-Stadt

Die Brandschutzvorschriften definieren keine expliziten Anforderungen an Transformatorenstationen. Die Anforderungen ergeben sich darum auf Basis der Gebäudegeometrie, der Gebäudenutzung und dem Standort des Raumes (z. B. UG) gemäss Brandschutzrichtlinie 15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte sowie aus den Anforderungen an die Räume zur Lagerung gefährlicher Stoffe (Brandschutzrichtlinie 26-15 «Gefährliche Stoffe», Ziff. 3 und 5).

Gemäss diesen Vorschriften ist ein Feuerwiderstand von EI 30 für die Türen ausreichend. Türschliesser sind grundsätzlich gefordert bei Abschlüssen zu vertikalen Fluchtwegen, wobei technische Räume davon ausgenommen sind (BSR 15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte Ziff. 3.4 Abs.6).

Dies sind die Anforderungen aus Brandschutzsicht. Es ist möglich, dass Ihre genannten Anforderungen aus anderen Vorschriften stammen. Falls dem so ist, ist für deren Vollzug nicht die Brandschutzbehörde zuständig.

 

2 Gedanken zu “Welche Anforderungen müssen Türen von Räumen erfüllen, in denen sich Transformatorenstationen befinden?”

  1. EN IEC 61936
    Jetzt auch SN-EN Bedinngt türen welche nicht ins frei gehen EI 60

    habe leider noch nicht herausgefunden ob dies für räume >1kV ohne Trafo auch gilt oder nur >1KV mit Trafo

    1. Die Norm SN EN 61936-1 trägt den Titel «Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV – Teil 1: Allgemeine Bestimmungen». Die Anforderung 60 Minuten Feuerwiderstand für Türen ist gemäss Ziff. 8.7.2.2 (SN EN 61936-1) anwendbar im Geltungsbereich der Norm, also für Innenraumtransformatoren über 1kV.

      In Kap. 1 “Anwendungsbereich” ist der Geltungsbereich für Anlagen über 1kV nochmals im Detail beschrieben.