Standort des Gebäudes
Waadt
Nutzung
Mehrfamilienhaus
Gebäudehöhe
11 m bis 30 m hoch
Die Situation
Bei einem Wohnbau mittlerer Höhe mit einer Tragstruktur in Stahlbeton sind für die Balkonvorsprünge Kragplattenanschlüsse vorgesehen. Als Fassade ist eine verputzte Aussendämmung (VAWD) mit brennbarem Dämmstoff (RF3 (cr)) vorgesehen. Da es sich beim VAWD-Sytem um eine von der VKF anerkannte Konstruktion handelt, sind für die Fassade keine Brandriegel in der Dämmebene erforderlich. Das ist auch so auch in der VKF-Anerkennung aufgeführt. Ist für die Kragplattenanschlüsse der Balkonvorsprünge (mit EPS-Dämmung (RF3 (cr)) trotzdem ein Feuerwiderstand erforderlich? Falls ja, handelt es ich um einen Feuerwiderstand von REI 30, in Analogie des Stand-der-Technik-Papiers des EPS-Verbandes Schweiz für VAWD mit Brandriegeln? Wie sieht es aus bei Loggien? Da Loggien in Bezug auf die Brandschutzanforderungen gleich behandelt werden wie Innenräume, gehe ich davon aus, dass hier derselbe Feuerwiderstand wie jener für die brandabschnittsbildenden Geschossdecken (REI 60) erforderlich ist.
Die Antwort
Grundsätzlich müsste mit dem Brandschutzkonzept (Bzw. zusammen mit dem Fachbericht der Brandschutzbehörde) festgelegt werden, ob zusätzliche Anforderungen je nach Funktion der Balkonplatte beachtet werden müssen.
- Loggien: Die Antwort in der Frage ist korrekt. Für den Kragplattenanschluss und die Platte muss derselbe Feuerwiderstand wie für die Geschossdecken nachgewiesen werden.
- Balkon (ohne weitere Funktion und weiteren Anforderungen, wie z.B. mit einem Laubengang): Entweder ist die Anschlussproblematik mit Kragplattenanschlüssen im von ihnen erwähnten Systemnachweis behandelt und definiert, oder es gelten die allgemeinen Anforderungen dieses Aussenwandbekleidungssystems. Das heisst, die brennbare Dämmung müsste wohl im Bereich der Kragplatte wirksam unterbrochen werden, z.B. mit einer Systemdämmung in RF1 im Kragplattenanschluss.
Eine abschliessende objektbezogene Beurteilung muss durch die zuständige Brandschutzbehörde erfolgen.
Bitte beachten Sie:
Ihr Bauvorhaben liegt in einem Kanton, der sich nicht am Forum Brandschutz beteiligt. Unsere Antwort basiert deshalb auf den schweizweit gültigen Brandschutzvorschriften. Allenfalls müssen Sie zusätzliche kantonsspezifische Anforderungen beachten.