Standort des Gebäudes
Waadt
Nutzung
max. 2 Stockwerke
Gebäudehöhe
bis 11 m hoch
Nein, bei einer Geschossfläche von mehr als 900 m² sind grundsätzlich mindestens zwei vertikale Fluchtwege erforderlich, unabhängig von der Einhaltung der Fluchtweglängen. Ziffer 2.4.2 Abs. 1 der Brandschutzrichtlinie 16-15 «Flucht- und Rettungswege» bezieht sich auf den Grundausbau ohne verbindliche Mieterausbaupläne und verlangt je 900 m² einen vertikalen Fluchtweg.
Das bedeutet, dass bei Büro-, Industrie- und Gewerbebauten ohne verbindliche Ausbau- oder Anlagenpläne mit einer Geschossfläche von 3600 m² insgesamt vier vertikale Fluchtwege notwendig sind. Liegen hingegen verbindliche Fluchtwegplanungen vor, kann die Anzahl auf zwei bis drei vertikale Fluchtwege reduziert werden.