Muss bei einer Lüftungsdurchführung durch einen vertikalen Fluchtweg eine Brandschutzdecke EI 60-RF1 den Feuerwiderstand nur von unten oder von beiden Seiten erfüllen?

Beitrag der Gebäudeversicherung St. Gallen

Standort des Gebäudes

St. Gallen

Nutzung

Mehrfamilienhaus

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Wir gehen davon aus, dass es sich um eine abgehängte Decke handelt. Diese muss selbsttragend sein und Brandeinwirkungen von beiden Seiten standhalten. Das heisst, sie muss den Feuerwiderstand EI 60 erfüllen und die Anforderung RF1 gilt für beide Seiten.