Müssen Schaltgerätekombinationen in vertikalen Fluchtwegen auch rauchdicht sein und welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Frontverkleidung, z. B. bei einer Schreinerlösung?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Nutzung

Mehrfamilienhaus

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Die Dichtigkeit – gegen Wasser und Staub – des Gehäuses ist über die Schutzklasse (IP 4X) der Elektroinstallationsbranche definiert. Die zusätzliche Front kann mit einer Brandschutzplatte BSP 30-RF1 als «Schreinerlösung» erstellt werden. Die Rauchdichtheit ist mit Erfüllung der Schutzklasse grundsätzlich ausreichend.