Standort des Gebäudes
Bern
Nutzung
Mehrfamilienhaus
Gebäudehöhe
11 m bis 30 m hoch
Die Dichtigkeit – gegen Wasser und Staub – des Gehäuses ist über die Schutzklasse (IP 4X) der Elektroinstallationsbranche definiert. Die zusätzliche Front kann mit einer Brandschutzplatte BSP 30-RF1 als «Schreinerlösung» erstellt werden. Die Rauchdichtheit ist mit Erfüllung der Schutzklasse grundsätzlich ausreichend.