Lüftungsleitungen, die vertikale Fluchtwege durchqueren, müssen mit dem gleichen Feuerwiderstand bekleidet werden wie die nutzungsbezogene Brandabschnittbildung. Worauf bezieht sich die nutzungsbezogene Brandabschnittbildung? Auf brandabschnittbildende Wände oder auf vertikalen Fluchtwege?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung

Mehrfamilienhaus

Gebäudehöhe

Hochhaus

Die Frage im Detail:
Gemäss Brandschutzrichtlinie 25-15 «Lufttechnische Anlagen», Ziffer 3.7.6 sind Lüftungsleitungen, die öffnungslos durch andere Brand- oder Lüftungsabschnitte führen oder deren Austrittsöffnungen sich im darüber oder darunter liegenden Geschoss befinden,(…) in Schleusen und vertikalen Fluchtwegen mit dem gleichen Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, (…) mindestens aber mit Feuerwiderstand EI 30 auszuführen, zu bekleiden.

In den meisten Projekten wird das so interpretiert, dass Lüftungsanlagen in vertikalen Fluchtwegen gemäss den Anforderungen an die Brandabschnittsbildung der umgebenen Wände des Fluchtweges auszuführen sind. In der FAQ 15-003 wird beschrieben, dass für die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung in den Tabellen 1 bis 3 der Brandschutzrichtlinie 15-15 «Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte», Ziffer 3.7.1 jeweils die Spalte «Brandabschnittsbildende Wände und horizontale Fluchtwege» gilt. Somit wäre diese Spalte auch für die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung von Lüftungsleitungen massgebend. Ist diese Interpretation richtig?

 

Die Anforderungen an den Feuerwiderstandes von Lüftungsdämmungen hängen von der nutzungsbezogenen Brandabschnittsbildung ab. In Bereichen wie vertikalen Fluchtwegen oder Schleusen gelten in der Regel höhere Anforderungen als bei brandabschnittsbildenden Wänden oder horizontalen Fluchtwegen.

Sobald eine Lüftungsleitung also einen vertikalen Fluchtweg oder eine Schleuse durchquert, darf nicht mehr die Spalte «Brandabschnittsbildende Wände und horizontale Fluchtwege» angewendet werden. In solchen Fällen ist die Lüftungsleitung entsprechend den Vorgaben der Spalte «Fluchtweg vertikal» zu dämmen.