Kann ich eine 4,3 m hohe Mauer, welche die Anforderung EI30 erfüllen muss, aus Backstein (15 cm) erstellen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Nutzung

Gewerbe, Industrie

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Für Wände bis zu 3 m können Sie die Bestimmungen der VKF-Dokumentation «Allgemein anerkannte Bauprodukte» entnehmen. Bei Wänden über 3 m muss entweder ein Prüfnachweis durch den Hersteller der Backsteine vorliegen oder eine nähere Prüfung ist erforderlich, zum Beispiel zur Standsicherheit. Falls kein Prüfnachweis vorliegt, empfehlen wie Ihnen, sich an ein Bauingenieurbüro zu wenden, das einen Nachweis führen kann.